Mais um FVM para meu marinho. Esse está pronto a algum tempo e tem um post lá no topico do marinho com o passo a passo, vou abrir aqui para concentrar as informações no local certo.
Material:
Controlador Full Gauge MT518Ri
Caixa de passagem Celmar 12 x 12 cm
Tomadas Azul e Vermelha
Prensa Cabos
Ferramentas:
Furadeira com broca 3
Serrinha
Chaves de fenda
Paquimetro
O controlador liga o aquecimento quando a água chega a 26,5º e desliga quando chega a 27º, ele também liga o cooler quando a água vai a 27,5 e desliga quando volta a 27º. A configuração e a marcação das ligações elétricas foi feita pelo Dr. RC quando veio a Veranópolis em Janeiro (https://www.facebook.com/media/set/?set ... 063&type=3)...
Vamos às fotos que como sempre são autoexplicativas.
Material. Notem as tomadas, uma azul para o cooler e uma vermelha para o aquecedor, não tem como ligar trocado os equipamentos...
Controlador
Alimentação e sensor
Pronto para fixar embaixo do movel
Esquema de ligação.

- 3 e 4 é para o sensor, este não tem mistério.
- 7, 8 e 9 é a alimentação. 7 e 8 para 127 e 7 e 9 para 220.
- 11 e 12 são as saídas para os equipamentos. 11 parte um fio para o cooler e 12 parte um fio para o aquecedor.
- 10 é o comum, partem dois fios deste conector, um para juntar com o 11 e um para juntar com o 12.
Abs